[해결사례] 강화도어 문닫힘 속도가 너무 빠른 문제 해결

[해결사례] 강화도어 문닫힘 속도가 너무 빠른 문제 해결

1 MunJobs 0 51

[해결사례]

강화도어 문닫힘 속도가 너무 빠른 문제 해결

(힌지 부식으로 문이 내려앉은 사례)


사례 개요

시설 유형 : 상가 건물 1층 메인 출입구
위치 : 용인 소재 빌딩
출입문 종류 : 강화도어
발생 문제 : 문닫힘 속도 과속 및 바닥 끌림

해당 건물은 1층 메인 출입구로 강화도어가 설치되어 있었으며
최근 문이 빠르게 닫히는 현상과 바닥 끌림 소음이 발생하여
사용자 불편과 안전 문제가 제기된 상황

특히 건물 내부에는 어린이 학원이 많이 입주해 있어
출입문 안전에 대한 우려가 있는 상태


발생 증상

현장에서 다음과 같은 증상이 확인

  • 문이 닫힐 때 닫힘 속도가 지나치게 빠른 상태

  • 문 하부가 바닥에 끌리며 마찰 소음 발생

  • 문을 열고 닫을 때 무겁게 느껴지는 상태

  • 문 개폐 시 금속 마찰음 발생

문닫힘 속도가 빨라
손이 끼일 경우 안전사고로 이어질 가능성이 있는 상황이었다.


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773643938_222.jpg
 

강화도어 하부가 바닥에 끌리며 마찰이 발생하는 상태

현장 점검

출입문 하부 구조 점검 결과 다음 상태가 확인

  • 플로어 힌지 케이스 부식 진행

  • 힌지 지지력 약화

  • 문 하중으로 인해 문이 아래로 내려앉은 상태

그 결과 문 하부가 바닥과 접촉하면서

  • 마찰 소음 발생

  • 문닫힘 속도 조절 기능 저하

현상이 발생한 것으로 판단


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773644334_4102.jpg
 


부식이 진행된 플로어 힌지 케이스 상태

원인

현장 점검 결과 원인은 다음과 같이 확인

1️⃣ 플로어 힌지 케이스 부식

건물 출입문은 외부 환경에 노출되기 때문에
시간이 지나면서 힌지 케이스 부식이 발생할 수 있다.

2️⃣ 힌지 지지력 약화

부식으로 인해 힌지 지지력이 약해지면서
문 하중을 제대로 지지하지 못하는 상태가 됨.

3️⃣ 문 처짐 발생

문이 아래로 내려앉으면서
바닥 끌림과 문닫힘 속도 문제 발생.


조치 방법

현장에서는 다음과 같은 조치를 진행하였다.

  1. 기존 플로어 힌지 탈거

  2. 신규 플로어 힌지 설치

  3. 상부 힌지(상롯트) 교체

  4. 부식된 힌지 케이스 제거 후 스테인리스 힌지 케이스 설치

스테인리스 케이스

  • 부식에 강함

  • 내구성 확보

  • 장기적인 유지관리 안정성 확보

를 위해 적용하였다.


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773644470_4975.jpg
 


기존 플로어 힌지 탈거 후 
문이 기울어짐의 원인인  H바 롯트 교체 용접 진행


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773644502_4541.jpg
 

스테인리스 힌지 케이스와 신규 플로어 힌지 설치

5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773644638_8253.jpg



조치 결과

조치 후 다음과 같은 상태가 확인되었다.

  • 문 처짐 현상 해소

  • 바닥 끌림 및 마찰 소음 해결

  • 문닫힘 속도 정상 조정

  • 출입문 정상 개폐 상태 확인

현재 출입문은 부드럽고 안정적인 개폐 상태를 유지하고 있다.



5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773644600_9388.jpg
 


현장 참고

강화도어에서 다음과 같은 증상이 나타나는 경우
힌지 구조 문제일 가능성이 있다.

  • 문이 바닥에 끌림

  • 문닫힘 속도가 갑자기 빨라짐

  • 문 개폐 시 무겁게 느껴짐

  • 바닥에서 금속 마찰 소음 발생

특히 플로어 힌지 케이스 부식
문 처짐과 안전 문제로 이어질 수 있으므로
정기적인 점검이 필요하다.


스텐레스 힌지케이스




0 Comments

SMS상담신청하기

CS Center


월-금 : 10:00 ~ 17:00
토/일/공휴일 휴무
런치타임 : 12:00 ~ 13:00