강화도어 상부 유격 , 이탈 위험 과 K-9500 힌지 교체 수리 사례
[해결사례]
문서번호: DRMS-GD-CASE-010
문서유형: 해결사례
강화도어 이탈 위험 과 K-9500 힌지 교체 수리 사례
(상부 가네모힌지 이탈 위험 + 하부 K 9500 힌지 교체 )
사례 개요
시설 유형 : 상업시설 (자동차 판매장)
위치 : 서울 은평
문 종류 : 강화도어 (대형 유리문)
사용 기간 : 약 12년
사용 환경 : 고사용
이용자 불편
문이 바닥에 걸리고 닫힐 때 불편함
발생 증상
- 문 닫힘 속도 빠름
- 문 하부 처짐 및 바닥 간섭
- 소음 및 충격 발생
- 상부 유격 과다 (약 14mm)
▶ 상부 피봇 이탈 가능 상태 확인
현장 점검
- 하부 힌지 높이 기준 문제
- 문 정렬 붕괴 상태
- 문닫힘 속도 빠름
▶ 과거 동일 장소 문 이탈 사례 존재
원인
1️⃣ 하부 힌지 유압 소실
2️⃣ 구조 정렬 붕괴
3️⃣ 상부 체결 불량 ( 문 높이 조정 문제 )
조치 방법
- 플로어 힌지 교체
- 상부 피봇 재정렬
- 문 수직 및 속도 조정
- H바 용접 및 하롯트 교체
조치 결과
- 문 정렬 정상 복구
- 닫힘 속도 정상화
- 소음 및 간섭 해소
- 이탈 위험 제거
위험도 평가
위험도 평가 : 9.5± 수준 ( ☆ 최고 위험 구간 )
현장 참고
- 문이 바닥에 걸리는 경우
- 문이 빠르게 닫히는 경우
- 문 상부 틈이 벌어진 경우
▶ 구조 문제 가능성 높음 (점검 필요)