자동문 동작센서 불량 및 비상전원 시스템 점검·교체 사례

자동문 동작센서 불량 및 비상전원 시스템 점검·교체 사례

1 MunJobs 0 74

[해결사례]

문서번호 : DRMS-SD-CASE-008
 


자동문 동작센서 불량 및 비상전원 시스템 점검·교체 사례

(센서 오작동 + 비상전원 릴레이 연동 구조 점검)


▶현장 정보

  • 위치 : 용인 공공기관 민원실
  • 설치연식 : 약 4년
  • 문종 : 자동 슬라이딩 도어
7282ba3dc6ec83f8f1276f026683800e_1775855791_1703.jpg
 

▶문제 상황

  • 동작센서 1개 미작동 (감지 불능)
  • 출입 시 자동문 미개방 발생
  • 공공시설 특성상 안전 민원 발생 가능 상태

원인 분석

  • 센서 내부 회로 불량 (수명/노후)
  • 지속 사용으로 인한 감지 기능 저하

 ▶추가 확인
  • 비상전원 시스템 정상 연결 상태
  • 릴레이 정상 작동 확인

작업 내용

  • 불량 동작센서 탈거
  • 신규 센서 교체 및 감도 세팅
  • 배선 연결 재정리 및 접촉 상태 점검
  • 자동문 작동 테스트 완료

비상전원 시스템 

본 현장에는
 ▶ 소방용 비상 전원 공급장치가 설치되어 있음


7282ba3dc6ec83f8f1276f026683800e_1775855822_0672.jpg
 

▷ 역할

  • 정전 발생 시 자동문 강제 개방 (또는 유지)
  • 대피 동선 확보 (화재 시 필수 기능)

릴레이 기능 설명

사진의 릴레이는

 “전기 신호를 전달하는 스위치 역할”


7282ba3dc6ec83f8f1276f026683800e_1775855837_595.jpg
 

▶ 동작 구조

  1. 평상시
    → 센서 → 자동문 컨트롤러 → 문 개폐
  2. 비상 상황 (정전 / 화재)
    → 비상전원 → 릴레이 작동
    → 자동문 컨트롤러에 신호 전달
    → 문 강제 개방 또는 오픈 유지

▶ 배선 흐름 구조 (핵심)

 센서 → 컨트롤러 → 릴레이 → 자동문 모터

또는

 비상전원 → 릴레이 → 자동문 제어부


7282ba3dc6ec83f8f1276f026683800e_1775855855_5593.jpg
 


◎  DRMS 

  • 사고 유형 : 자동문 미작동 (출입 장애)
  • 위험 요소 : 대피 지연 가능성

 DRMS  : 5.5 / 10

(공공시설 + 비상시 영향 고려)



작업 결과

  • 자동문 정상 감지 및 개폐 복구
  • 비상전원 연동 상태 정상 확인
  • 공공시설 안전 기능 유지 확보
▶ 핵심 정리

자동문 센서 고장은 단순 불편 문제가 아니라
공공시설에서는 대피 동선 확보와 직결되는 안전 요소입니다.

이와 같은 증상이 있을 경우
조기 점검이 필요합니다.


▶ 관련 해결사례 보기 ◀