[해결사례] 자동문이 닫히자 마자 다시 열리는 문제 해결 사례
[해결사례]
자동문이 닫히자마자 다시 열리는 문제 해결 사례
(컨트롤러 E0 오류 발생 사례)
사례 개요
시설 유형 : 공공기관 민원실 출입구
자동문 형태 : 외도어 자동문
발생 문제 : E0 오류와 반복 개폐 현상
발생 증상
현장에서 다음과 같은 증상 확인
컨트롤러 표시창 E0 오류 코드 표시
센서 LED 점검등 점등
자동문이 닫힌 직후 다시 열리는 동작 반복
정상 개폐 사이클 유지되지 않는 상태 확인.
컨트롤러 오류 코드 E 0
원인 추정
현장 점검 결과 전원 계통 영향 가능성 확인.
소방 비상 배터리와 일반 전원이 함께 연결된 구조 확인.
전원 상태 변화로 인해
컨트롤러 오류가 발생했을 가능성 확인.
공공기관 건물에서는
일반 전원과 비상 전원(소방 비상 배터리)이
함께 연결되는 경우가 있음.
이 경우 전원 상태 변화로 인해
자동문 컨트롤러 오류가 발생하는 사례가 있음.
조치 방법
현장에서 다음 절차로 전원 초기화 작업을 진행
1 전원 OFF
2 비상 배터리 분리
3 일정 시간 후 배터리 재연결
4 전원 ON
5 컨트롤러 재부팅 후 상태 확인
조치 결과
컨트롤러 오류 코드 E0 해제
자동문 정상 개폐 동작 확인
반복 개폐 현상 해결
현장 참고
자동문이 닫힌 직후 다시 열리는 문제는
센서 문제로 발생하는 경우가 많지만
전원 계통이나 비상 배터리 영향으로
컨트롤러 오류가 발생하는 사례도 있음.