[ 문위키 ] 방화문이 끝까지 닫히지 않는 이유

[ 문위키 ] 방화문이 끝까지 닫히지 않는 이유

1 MunJobs 0 46

방화문이 끝까지 닫히지 않는 이유


개요

방화문은 화재 발생 시 화염과 연기의 확산을 차단하기 위해 자동으로 닫히도록 설계된 문이다.

그러나 일부 현장에서는 방화문이 완전히 닫히지 않거나 문이 중간에서 멈추는 문제가 발생하기도 한다.

이 경우 화재 시 방화 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 원인 점검이 필요하다.


발생 증상

방화문이 끝까지 닫히지 않는 경우 다음과 같은 증상이 나타난다.

  • 문이 닫히다가 중간에서 멈춤

  • 문이 문틀에 닿기 전에 멈춤

  • 문이 바닥에 걸림

  • 문이 닫히는 속도가 비정상적으로 느림

이와 같은 상태에서는 방화문이 정상적인 차단 기능을 수행하기 어렵다.


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773646924_7843.jpg
 


주요 원인

클로저(도어클로저) 문제

방화문에는 문을 자동으로 닫히게 하는 장치인 도어클로저가 설치되어 있다.

다음과 같은 경우 문이 완전히 닫히지 않을 수 있다.

  • 클로저 오일 누유

  • 클로저 속도 조절 문제

  • 클로저 내부 고장

클로저 기능이 약해지면 문이 닫히는 힘이 부족해진다.


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773646895_4943.jpg
 




문 처짐

방화문은 무게가 무거운 문 구조이기 때문에 시간이 지나면서 문이 처지는 경우가 있다.

대표적인 원인

  • 경첩 마모

  • 힌지 변형

  • 문 무게로 인한 하중

문이 처지면 문이 바닥이나 문틀에 걸리면서 끝까지 닫히지 않을 수 있다.


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773646958_7319.jpg
 




바닥 간섭

바닥 마감재 또는 문 하부 간섭으로 인해 방화문이 완전히 닫히지 않는 경우도 있다.

  • 바닥 타일 높이 상승

  • 바닥 몰딩 설치

  • 문 하부 변형

이 경우 문이 바닥에 걸리면서 닫힘 동작이 멈출 수 있다.


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773647000_6341.jpg
 




문틀 변형

건물 구조 변형이나 충격으로 인해 문틀이 틀어질 경우 방화문이 정상적으로 닫히지 않을 수 있다.

대표적인 원인

  • 건물 구조 변형

  • 프레임 설치 불량

  • 충격에 의한 문틀 변형

문틀이 틀어지면 문과 프레임 사이 간격이 일정하지 않게 된다.


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773647210_6244.jpg
 





점검 항목

방화문이 끝까지 닫히지 않는 경우 다음 항목을 점검한다.

  1. 도어클로저 상태

  2. 경첩 및 힌지 상태

  3. 문 처짐 여부

  4. 바닥 간섭 여부

  5. 문틀 변형 여부

5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773647247_9389.jpg
 


조치 방법

점검 결과에 따라 다음과 같은 조치를 진행한다.

  • 도어클로저 속도 조정 또는 교체

  • 경첩 또는 힌지 보수

  • 문 처짐 조정

  • 바닥 간섭 제거

  • 문틀 정렬 보정

조치 이후 문이 끝까지 닫히는지 확인한다.


5bc568dca13cff7de5982ae7d5fa4f6a_1773647286_17.jpg
 






현장 참고

방화문은 건물 안전과 직접적으로 관련된 설비이기 때문에 정상적인 닫힘 상태 유지가 중요하다.

문이 완전히 닫히지 않는 상태가 지속될 경우 화재 시 연기 확산 및 화염 확산 위험이 증가할 수 있다.

따라서 방화문 점검 시 문 닫힘 상태와 클로저 작동 상태를 함께 확인하는 것이 중요하다.

0 Comments

SMS상담신청하기

CS Center


월-금 : 10:00 ~ 17:00
토/일/공휴일 휴무
런치타임 : 12:00 ~ 13:00